空调管道支架的规范标准主要涉及以下几个方面:
1. 水平安装的桥架支架间距 :
水平安装的桥架支架间距宜为1.5m~3m。
2. 垂直安装的桥架支架间距 :
垂直安装的桥架支架间距不应大于2m。
3. 金属吊架的固定 :
圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架(20m一个),在分支处、首尾端0.3~0.5m处应装固定支架。
4. 伸缩节和固定支架 :
直线段超过30m设伸缩节(一侧设固定支架)。
5. 通风空调风管的支吊架间距 :
水平安装时,直径或边长小于等于400mm时,支吊架间距不大于4m;直径边长大于400mm时,间距不大于3m。薄钢板法兰风管的支吊架间距不应大于3m。垂直安装时,应至少设2个固定点,支架间距不大于4m。
6. 空调水管道的支、吊架 :
管道与设备连接处应设置独立支、吊架。当设备安装在减振基座上时,独立支架的固定点应为减振基座。
冷(热)媒水、冷却水系统管道在机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架。当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在系统管道的起始点、阀门、三通、弯头处及长度每隔15m处设置承重防晃支、吊架。
7. 消防喷淋管道的固定支架 :
支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm。
8. 支吊架的制作与安装 :
支、吊架的固定方式及配件的使用应满足设计规定,并应符合下列规定:支、吊架应满足其承重规定;支、吊架应固定在可靠的建筑构造上,不应影响构造安全;严禁将支、吊架焊接在承重构造及屋架的钢筋上;埋设支架的水泥砂浆应在到达强度后,再搁置管道。
9. 绝热衬垫 :
空调风管和冷热水管的支、吊架选用的绝热衬垫应满足设计规定,并应符合下列规定:绝热衬垫厚度不应小于管道绝热层厚度,宽度应不小于支、吊架支承面宽度,衬垫应完整,与绝热材料之间应密实、无空隙;绝热衬垫应满足其承压能力,安装后不变形;采用木质材料作为绝热衬垫时,应进行防腐处理;绝热衬垫应形状规则,表面平整,无缺损。
10. 成品保护措施 :
支、吊架制作完毕后,应用钢刷、砂布进行除锈,并应清除表面污物,再进行刷漆处理;支、吊架明装时,应涂面漆;管道成品支、吊架应分类单独寄存,做好标识。
这些规范标准旨在确保空调管道系统的稳定性、安全性和绝热性能,同时便于安装和维护。在实际应用中,建议结合具体工程情况和设计要求,参照相关标准进行施工。